Ответ: работа ЭКал при сработке теплухиК
Цитата:
Сообщение от LordN
осталось понять, как отловить сигнал блокировки Экал по аварии теплухи, сухой контакт восстанавливается сам, а авария делает блок только после нескольких сработок.
в макросе авария нужно взять какой-то сигнал, а какой?
|
По коду аварии. Можете тупо бит аварии кинуть на сброс регистра Reg16, обнуляющего команду секвенсера.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.