Дребезг аналогового сигнала RTD (решено)
Исходные данные:
- модуль FMR-1020
- датчики Pt1000
По какой-то причине значение сопротивления скачет в пределах 1-2 Ом. Соответственно, это несколько десятых долей градуса. Такой шум чувствителен для регулятора.
Пока лучше ничего не придумал, чем экспоненциальный фильтр. Но может я просто что-то недонастроил?
Модули настраиваю в SMLogix, скрин приложил.
|