Показать сообщение отдельно
Старый 02.12.2022, 00:12   #775
ShuReY
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подскажите пожалуйста

Пишу сюда, так как вероятно глупый вопрос. Интересует следующее: можно ли по одному кабелю - экранированной витой паре 4х2х0.6 передать аналоговый сигнал 0-10В в количестве 6 штук + земля? Подразумевается, что у кабеля не будет использоваться одна жила, 6 жил с сигналом 0-10В к каждому вентилятору и одна жила общая земля. Объект производство, чистая зона с 6ю модулями рециркуляции с hepa фильтрами. 6 сигналов 0-10В пойдут на ЕС двигатели от SMH4 с модулем ввода-вывода по RS-485 IECON EBM-C. Расстояние до 15 метров - самый дальний вентилятор. Так делать нельзя и надо прокидывать к каждому двигателю свой кабель с сигналом? Вопрос из-за того, что все из нержи и сверлиться большим диаметром проблема по причине быстрого выхода из строя "морковок", поэтому и задаю, скорее всего этот глупый вопрос, так как хочу минимизировать количество кабелей. Не пинайте сильно, помогите разобраться.
ShuReY вне форума   Ответить с цитированием