Цитата:
Сообщение от Mezun
Дискретные входы (din0, din1) сконфигурированы в режим работы оптореле на dou2.
При запуске и дальнейшей работе индикация работы эл.калорифера на панели и в программе отсутствует(0 на выходе), однако по факту на исполнительном устройстве (ТТР ) присутствует напряжение. Напряжение (220В) подаётся с автоматического выключателя на клемму 10 и с клеммы 11 уходит на управляющий вход ТТР, однако уходит (186В).
|
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/ - страница 45 исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.
Цитата:
Сообщение от Mezun
Два вопроса:
1) Мог ли я что-то не так сделать при конфигурировании?
2) Почему оптореле самовольно пропускает через себя напряжение(пробой?? но как и когда....на выход кроме ТТР, у которого 30мА нагрузки управляющего каскада, не подключалось)...
|
Правильный вариант ответа имеет цифру (3). Выход не способен коммутировать 220В и вам повезло, что защита выхода рассчитана на ваш случай.
Цитата:
Сообщение от Mezun
(пробой?? но как и когда....
|
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
Старайтесь открывать документацию на приборы, с которыми работаете,
до коммутации проводов, а не
после