Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus
1. прессостат это как я понимаю вход - Обрыв ремня? на этом входе (DI4) стоит тумблер, и он замкнут , если его разомкнуть то в аварию уходит ещё раньше. поставил перемычку - так же авария. какие доп. данные могут помочь?
|
Вы знаете, как внутри устроен прессостат? Он похож внешне на перемычку? Или на тумблер?
Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus
описание системы отсутствует.
|
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480
Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus
3. в каком случае выход эл.калорифера должен включится?
|
Когда нужно будет греть воздух, он обязательно включится. Сэкономьте себе время, за последние 15 лет ни у кого нареканий по работе алгоритмов Конструктора не возникало.