Показать сообщение отдельно
Старый 21.02.2024, 15:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ Inovance MD310

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
то есть это значение регистра 8000, соответствующее ошибке?
спасибо. немного понятнее.
Теперь, чтобы считать ошибки надо лепить макрос из блоков CMP (int), сравнивая значение полученное с регистра с кодом из таблицы, правильно?
Верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием