21.01.2022, 10:40
|
#8
|
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции
Цитата:
Сообщение от AlexeyS
Описание системы:
1. Приточная вентиляция с увлажнением:
Забор воздуха из помещения плюс подмес с улицы через заслонку с электроприводом, далее фильтр, датчики перепада давления, вентилятор с ЧП, увлажнитель с ванной и циркуляционным насосом далее выход в цех с датчиком температуры и влажности. Управление- контроллер pixel c модулем MR-0602.
2. Приточка с увлажнением аналогична 1.
3. Приточно-вытяжная вентиляция:
Вытяжная линия -контроль температуры на входе, вентилятор с ЧП, фильтр, заслонка 1- выброс на улицу, заслонка 2 - рециркуляция к приточке, контроль перепада давления.
Приточная линия - контроль температуры на входе, заслонка, фильтр, контроль перепада давления, вентилятор с частотником, контроль температуры. Контроллер SMH4 с модулем расширения.
4. Приточно-вытяжная вентиляция аналогично п.3.
|
Нагревателей/охладителей нет что-ли?
|
|
|