Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi
Проблема в секвенсоре секвенсор не дает нормальную работу
|
Вот ваш коллега решал подобную проблему:
https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=17
Полнота описания проблемы, кстати, у вас примерно аналогичная.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi
Я так понимаю, нужна версия секвенсора v0.34, где её взять?
|
Вы на неё уже смотрите.
Добавлено через 18 минут
Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi
Не могу заставить
|
Всё же попробуйте. Без этой информации помощь невозможна:
1) Описать функциональную схему ВУ
2) Описать гидроузел калорифера
3) Фото гидроузла калорифера
4) Приложить проект, загруженный в контроллер
5) Приложить все уставки и настройки, заданные в меню
6) Приложить график работы ВУ от момента команды на запуск и на последующие 20 минут работы
Также вам нужно выполнить свою работу хорошо:
7) Выполнить замеры расхода воздуха ВУ на предмет соответствия проектным
8) Выполнить замеры расхода воды ВУ на предмет соответствия проектным
9) Проверить, что все агрегаты работают как должны работать: вентиляторы крутятся в нужную сторону. Все приводы крутятся в нужную стороны и краны при этом также крутятся в нужную сторону и в своих заводских рабочих диапазонах
10) Что трёхходовой поставлен правильно, насос настроен на правильную скорость и гонит циркуляцию в нужном направлении, грязевики чистые
11) Проверить, что все ТО чистые, фильтры чистые, заслонки не заедают и открыты ровно в горизонталь по потоку.
И только после этого мы с вами продолжим нашу беседу
Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi
На ПИД вообще никак не реагирует.
|
Если вы о смене коэффициентов, то коэффициенты воспринимаются только в остановке ВУ. Т.е. нужен перезапуск (стоп-пуск) ВУ после смены коэффициентов.
Подбор коэффициентов:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964