Тема: SMH4 и FMR
Показать сообщение отдельно
Старый 05.02.2024, 15:34   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR

Цитата:
Сообщение от john017 Посмотреть сообщение
Что же я не так делаю?
Адрес 0 - это неправильно. Правильно от 1 до 31. Адрес надо менять не только в FMR, но и в программе на лоджике. Они должны быть одинаковыми, иначе не будет работать.

Безымянный.png Безымянный4.png


Задержка до безопасного состояния 2 сек при том, что вы опрашивает каждую секунду и потеря хотя бы одного запроса вызывает "щёлкание" выходов, т.е. вход в безопасное состояние и выход из него.

Безымянный1.png


Неодинаковые настройки портов. Они должны быть одинаковыми, иначе не будет работать.

Безымянный2.png


Зачем-то меняете неизвестные вам параметры. Лучше не трогать, иначе не будет работать.

Безымянный3.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.