Сохранение калибровок при загрузке проекта (нет проблемы)
Добрый день,
В мануале Matrix абс. погрешность указана от 0,2 до 4 Ом, в переводе на градусы более 1 градуса по шкале Pt1000. И действительно между двумя контроллерами я увидел разницу 0,7...0,8 градуса по всем входам.
Пришлось ввести "заводскую" калибровку и спрятать ее в программе.
Практический вопрос - при перепрошивке разных контроллеров одной программой необходимо помнить и каждый раз менять эту калибровку, нет ли каких-то статических параметров, которые можно закрепить в контроллере на этот случай?
|