Цитата:
Сообщение от младшой
Аварийный сигнал при этом не генерируется. В режиме "лето" фактически не работает.
|
Цитата:
Сообщение от tyumentsev
Конструкторский алгоритм, как вы говорите, будет летом дрыгать этот кран чтобы добиться уставки второго уровня. Но зачем?
|
Много раз перечитывал фразу
младшого, но так и не сообразил, почему вы поняли его как-то иначе.
Повторю проще: в Конструкторе алгоритм защиты таков, что вы можете прошерстить весь интернет, но жалоб на порванные калориферы по вине автоматики вы не найдёте.
Цитата:
Сообщение от tyumentsev
У меня на коттедже такая ситуация сейчас. Кран пропускает чуть и этого хватает, чтобы нагреть воздух летом до 40 при уличной 14.
|
Это не "чуть". Это "чуть менее, чем дофига". Ну либо вы клапан Ду 200 поставили на калорифер и для Ду 200 это действительно "чуть".