По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Резистор для снижения тока + подтяжка решат проблему. Также её решат и усилители 0..10В->0..10В. Главное понимать верно, что решается не проблема контроллера, а проблема частотника.
Резистор предлагался как простейший вариант. И именно для зашиты выхода контроллера. Но если колхоз не нужен заложите сразу нормирующий преобразователь 10В/4-20мА. Это копейки к цене насоса.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!