Цитата:
Сообщение от stEvgen
В итоге отрабатывает все изменения но с огромной задержкой.
|
Я бы сказал с УЖАСНОЙ задержкой. Не допустимой в работе любого технологического процесса!!!
Предистория: Матрикс 1321-70 должен был заменить шкаф управления насосной станции Wilo VR c 4-мя насосами Wilo mhi
E. Вроде что такого: управление насосами стандартное 0-10В.
НО!!!
При одновременном управлении более 2-х насосов было замечено, что подаваемая команда из программы не соответствует реакции насоса (-ов).
Выдаваемая команда из программы и показания вольтметра не совпадали.
Данный ужас начинался примерно после 7В на каждый Аналоговый выход.
Меняли кабеля, уносили матрикс от насосов, сигнальные кабеля с экраном и без, длинные и не очень. Танцы с бубном короче.
В итоге сегодня эксперименты над матриксом на столе.
Последний SMLogix 3.34.0282. Форматирование матрикса.
Программа работает без подключения насосов. В качестве насоса Вольтметр. Пока результат плачевный.
Накидываю тестовую программу. Соединяю Аналоговые вЫходЫ со входами. Можно так или нет неважно, надо.
В программе на выход подаем целые числа, после 5000 начинаются задержки, скачки и т.д.
А вот может быть решение:
Теперь подаем только
ЧЕТНЫЕ целые числа, о чудо Входы начинают работать ГОРАЗДО адекватнее.
Вопрос для знатоков и Арсения - может дело в "Эффективное разрешение 12 мВ" и на выход давать числа с округлением до десятка мВ или округлять до скажем 15, 20мВ.
Что скажете?