Цитата:
Сообщение от Fater
Не хватает лампы в шкафу и кармана для документации..
|
Сам люблю лампы в шкафу, но отказались, по причине дополнительных затрат. Может в будущем и получится договорится.
Сервисную розетку и то не хотели ставить, но удалось отстоять. По факту для ПНР незаменимая вещь!
Вместо кармана есть ниша для документации на дверце щита. Там помещаются пару брошюр по 100 листов формата А4.
Цитата:
Сообщение от Fater
На вводе в шкаф всегда ставлю размыкатель (рубильник/выключатель), потому как автомат - излишество.
|
Так там и стоит рубильник.
Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от Neowise
В принципе, достаточно один вопрос задать -щит сертифицирован или нет.
|
Отдельно щит не сертифицирован. Сертификат есть на все оборудование в целом.
Да и вопрос здесь не в сертификации, а в субъективной оценки специалистов и "критики по делу" и "предложений по существу".
Добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от Neowise
Все красиво, ровно, но на мой взгляд лучше бы разнести, уж больно вводной рубильник большой. Или по разным шкафам или шкаф секционированный : в одной половинке сила в другой автоматика.
|
В данном варианте щита - максимально возможная мощность ТЭНов для этого типоразмера оборудования. Места в щите не особенно.
Щит не отдельный - он часть оборудования. Второй щит не предусмотрен конструктивно, равно как и увеличение размера самого щита.
Добавлено через 23 минуты
Цитата:
Сообщение от ujin
Логика не подходит. Нужно соответствие ГОСТ
На сегодняшний день МЭК 60445:2017
|
Ушел изучать. Скоро не ждите...