Во Вашей программе можно сказать что не работает. Во всяком случае работает совсем не как Вы планировали.
Но для первой пробы не так плохо.
Кстати оба насоса работают на одну трубу. Тогда зачем два датчика давления? Не забывайте что Матрикс тоже надо настраивать.
Миллиамперы с мегапаскалями сравнивать сложно.
Цитата:
Сообщение от KamenVLA
В конструкторе нет всех функций и особенностей которым должна отвечать наша программа
|
Это Вы просто не знаете возможностей макроса
Устр - Насосная группа.
Он делает даже намного больше чем Вам хочется.
Цитата:
Подскажите какой элемент тогда лучше использовать под эту операцию
|
Ну счетчиков хватило бы обычных CTU или CNTR.
А свой макрос
Время перемен посмотрите - ошибки уже там видны.