Показать сообщение отдельно
Старый 09.02.2024, 14:05   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Учёт расхода воздуха

Цитата:
Сообщение от Glibin Посмотреть сообщение
достаточно раз перезагрузил, вроде как всё нормально встало.

Безымянный.jpg

А дальше я вижу, что у контроллера старый софт от 22 года. Т.е. в ПО супервизора нет функций, закрывающих проблему его некорректной работы в некоторых условиях.

Решение очевидно: вам нужно отформатировать контроллер свежим лоджиком и загрузить проект.

Почему всё началось при добавлении блоков учёта - наиболее логично объясняется возросшим количеством операций записи, что привело к увеличению вероятности "пошло что-то не так" при каждом отключении питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием