07.12.2023, 11:05
|
#89
|
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Есть ли готовый ШИМ?
Цитата:
Сообщение от valbor
Здесь Вы забыли ещё один график добавить, положение в % регулирующего органа
|
Синяя линия, "U".
Цитата:
Сообщение от valbor
честно говоря, я пока не могу понять
мне непонятна
и ещё не понятно, что такое RPS
|
Добавлено через 29 секунд
Цитата:
Сообщение от starmos
В чем вообще плюсы трехходовых приводов, при том, что полно приводов с аналоговым управлением? Даже одни и те же модели приводов есть и такие и такие. Так что заставляет выбирать именно трехходовый привод, при том, что аналоговый управляющий сигнал однозначно определяет и положение клапана, а для трехходового это невозможно?
|
И об этом сказано в переписке выше.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от LordN
трехходовые есть с обратной связью, например, определяй - не хочу, как говорится..
|
У которой ошибка до 15% в самых запущенных случаях, кстати.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|
|
|