Цитата:
Сообщение от monstr696
Так он не читатель, он писатель.
|
Не переживай, я очень много читаю, в том числе, все ваши сообщения перечитываю несколько раз...
Добавлено через 14 минут
Цитата:
Сообщение от Arsie
Удивительно, что человек с таким чудовищный интеллектом и возможностями, умеющий за несколько дней сделать перемонтаж нескольких вентмашин и запрограммировать даже такой сложный прибор, как LOGO, за 18 дней так и не осилил обыкновенную банальную настройку функции, описание которой занимает ровно два листа А4, причём половину этого места используют картинки и сводная табличка на 9 строчек
|
Лучше мне секрет открой, вчера толкнул 5-ю переобвязанную(на всех дифф.реле оключил и подключил выход частотника) приточно-вытяжную и одна(последняя, программа одна и таже, уставки тоже), уже сутки ведёт себя неадекватно, периодически снижая частоту вентиляторов до 12Гц(23%).
По какой причине, секвенсор снижает потоки воздуха? двухходовик был отрыт на 100%, тем-ра притока и обратки в норме, а t помещения не дотягивает 0,5С до уставки...
или мне нужно опять десяток страниц перечитать?