Показать сообщение отдельно
Старый 09.01.2024, 13:13   #86
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу настроить регулирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
миллион раз об этом уже говорено:
а) закрывайте щели и дыры со стороны холодного воздуха по периметру теплообменника
б) убирайте капиляр оттуда, где на него сифонит холодный воздух - проходы через панели, проходы вокруг установки и т.д. и т.п.
в) убирайте корпус самого термостата из холодных мест с дулом
г) сопли в проводах и прочем
д) сам термостат может дребезжать
Я в комментарии выше о двух разных объектах говорил. В одном как раз и была ситуация со щелями, но я их устранил, как раз по пунктам.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Гугл, "<выбранная вами скада> как построить тренд".

Это можно сделать даже в экселе, но тут уже нужны специфические навыки, проще всего демо-версию какой-нибудь скады использовать. Той же мастерскады. Или банально установить Автоскаду на комп, если проект конструкторский - там уже есть тренды.
А, так речь про скаду была? А я-то подумал, может какие встроенные средства мне неизвестны. Это-то понятно, но это "городить" ведь надо специально. Но вообще конечно неплохая идея, если подумать - в стандартных проектах и адреса стандартные ведь? Сделать специальную отладочную скаду...
starmos вне форума   Ответить с цитированием