Цитата:
Сообщение от plorex
А есть доступные методы автоматической перезагрузки контроллера?
|
В операционной системе можно настроить вызов команды перезагрузки.
Далее, цитата:
Есть возможность провести разные типы перезагрузок для SMH4/Trim/Matrix:
1. Перезапустить сервис logix, который приведет к перезапуску FBD-программы.
2. Перезапустить контроллер с завершением операционной системы. По сути, перезапуск компьютера командой операционной системы.
3. Аппаратная мгновенная перезагрузка. При этом не происходит корректное завершение работы с файловой системой, какие-то записываемые файлы могут потерять данные.
4. Аппаратная перезагрузка в режим программирования / загрузки с SD-карты.
и команды для каждого из пунктов:
Код:
1. service logix.sh restart
2. reboot
3. sh -c 'sync && printf "\021" > /proc/svfw'
4. sh -c 'sync && printf p > /proc/sv'