Показать сообщение отдельно
Старый 28.12.2021, 22:47   #9
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопка Start ( F2 )

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Поясните? Мне пока непонятно, сброс чего куда.
Добрый вечер,

Скада -> Trim5 вход Coil на кнопку Старт

Необходимо по приходу 1-цы, сразу скидывать в ноль вход, принцип радиокнопки, ну или импульс как кому привычнее

Скада не позволяет это сделать, только покупка доп модуля

Еще вопрос, есть ли возможность делать переменные энергонезависимыми, справку читал не совсем понял, в кодесисе делается одним кликом, как в SMlogix не совсем понятно
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием