Цитата:
Сообщение от Arsie
Контроллер у вас Матрикс? Что из периферии подключено?
Выставленные 10 мсек это не жёсткий приказ работать с этим циклом, а скорее ваше пожелание. А контроллер его выполняет как может - его быстродействие конечно.
Подробности: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/base_tick.htm
Что касается 2 тыс блоков, то скорее всего дело не в них. Матриксу это семечки.
|
ПЛК Матрикс (2222-70), задействовано три модуля МРЛ, подключена карта НА-17, КОМ-1 и 3 управляют слейвами, каждый по два.
Хорошо перефразирую вопрос - почему матриксу не хватает производительности? Я вообще молчу про страницу на вашем сайте про этот контроллер...
Добавлено через 22 минуты
Сейчас попробовал отключить МРЛ и реальный тик стал равным 5мс при заданном 10мс.