Тема
:
датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА
Показать сообщение отдельно
02.06.2020, 22:43
#
12
LordN
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Сообщение от
ATS+
Зашкал по температуре можно увидеть только после 42 градусов.
Выходы каналов явно идентичные и шкалить должны оба.
скорей всего так и есть, но +42 это почти нереально, а 68% это запросто
__________________
C уважением,
LordN
LordN
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от LordN