Цитата:
Сообщение от Bratan
Просто Pixel уже есть, мне его подарили, а в месте с ним проблему куда его деть. На каждый движок нужен отдельный частотник? (на один можно ли повесить несколько вентиляторов, ведь они все равно будут работать синхронно?) И второй частотник нужен для насоса - получается всего 2? Удаленно управлять системой штука хорошая, но в планы не входило. По трубе будет перекачиваться какой нибудь гликоль. Датчики Pt1000 где покупают, на Алиэкспресе норм?
Извините если что, а то вдруг мои вопросы слишком детские...
|
Вентиляторы, если синхронно - можно на один частотник, но в таком случае двигатели должны быть полностью одинаковые. И нагрузка одинаковая (рабочее колесо). То есть, если оба вентилятора в сборе - это полностью идентичные друг другу механизмы - то можно один частотник на оба двигателя. Но мощность частотника, само собой, должна быть двойная.
На циркуляционный насос ставить частотник не нужно, если вам не требуется регулировка протока теплоносителя.