Цитата:
Сообщение от LordN
по какой схеме подключен РТ1000 в МС модуль? если двупроводка - менять на трехпроводку и вешать перемыку EX-AI
м.б. как-то снизит проблему, ну и экран надо цеплять и видимо не на корпус шкафа, а на минус питания ПЛК
если перемычки AGND - GND нету, попробовать поставить, ну и дальше GND - PE
|
PT1000 подключен по двухпроводной схеме. Попробую перемычку, и эксперимент с экраном.