Цитата:
Сообщение от Arsie
PS. А лучше поменять кабель на предназначенный для RS485
|
Вот когда-то давно я делал опрос 10 контроллеров SMH2010 (по неоптоизолированному порту) пикселем, с последующей трансляцией в эзерент. Опрашивал по обычной UTP. Кабель был смонтирован как попало, длина метров 200. Таких "приколов" не было....
Добавлено через 45 секунд
Цитата:
Сообщение от ATS
А провода точно от одной пары используются? Иначе это в лапшу превращается.
|
точно
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Arsie
Либо от питания Матрикса, если постоянка.
|
Питание постоянка. А можно подробнее? Резюк на 1 килоом от плюса блока питания матрикса на Data+ и через другой резюк от минуса блока питания на Data-?
Однажды делали что-то такое и заработало все с хорошей связью. Только я тогда "руками" в этом не участвовал....