Цитата:
Сообщение от LordN
отформатировал еще раз.
вроде ошибок нет.
обновлять ПО или не надо?
|
В комплекте с лоджиком уже кажется идет всегда идет ядро smh2gi с smconnect то есть xxxx-31
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598
Видос в понедельник будет доступен
Коротко так
Скачиваем последний лоджик там свежее ядро smh2gi
Внутри адс туулкинг программа и ядро smh2gi
Ядро винраром откройте и вытащите 4 файла в папку C:\Program Files (x86)\SMLogix\2Gi_Kernel
Контроллер перемычкой в будлуадер
Подключаете к компу
Запускаете адс тулкинг
выбираете удалить ядра
устанавливайте последовательно все 4 ядра
Все готово пользуйтесь
Тут возможно старые да и вообще удалить возможно этот раздел надо
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/
Поэтому и обновления выскакивают
Про ошибку httpd.conf писали на форуме для исправления нужен свежий софт. Или опять что то закралось(
Добавлено через 3 минуты
Красный коммент внизу в том сообщении надо исправить уже 5 лет неактуально