По умолчанию Ответ: Запросы мастера сконфигурованы на текущий рабочий порт

С этим контроллером никак, у него нет второго порта
приобретайте смш 2212-01 или 3 третья цифра но это rs232

Последний раз редактировалось Arsie, 01.03.2023 в 14:53 Причина: Таки 2212, а не 2221