Цитата:
Сообщение от Bkmz
Приветствую всех на данном форуме. С сигнетиком в целом и с матриксов в частности познакомился недавно.
Вопрос следующий.
Есть 25 устройст Modbus RTU они подключены в Moxa MGate 3170 (преобразователь интерфейса RS485 -> TCP.
С каждого устройства считывается 6 регистров чтение\запись еще 4 регистра.
Проблема в следующем.
Данные читаются очень и очень плохо, максимально упростил задачу чтение только 2 регистров (температура и состояние вкл\выкл) так вот первые устройства сети появляются практически мгновенно, некоторые чуть позже, некоторые с большим запазданием. Блок Slave (Link) показывает кучу ошибок.
|
Матрикс читает устройства через моксу?
Добавлено через 48 секунд
Цитата:
Сообщение от Bkmz
Считываение аналогичных параметров Lectus происходит без каких либо нареканий, связь обозначена как хорошая.
|
Период опроса и тайм-ауты одинаковы? Обычно разные, потому и начинает работать.