Цитата:
Сообщение от vlanaz
Конструктор ИТП
1. В руководстве пользователя есть раздел касающийся настройки параметров насосной группы. В интерфейсе проекта v.075 этот раздел отсутствует. Есть подменю "Параметры", "Настройки", "Журнал", "Коррекция времени".
|
Ищите в "
Настройках".
Цитата:
Сообщение от vlanaz
2. Есть ли документ для ИТП наподобие "Принцип_работы_программ после HVAC.pdf"
|
Нет. Но суть очень похожа. Структура тоже напоминает HVAC.
Цитата:
Сообщение от vlanaz
3. Как передать в пульт ИТП данные из программы конструктора ИТП (для управляющего контроллера) - полностью через таблицу MODBUS или выборочно выставлять на поляну после конструктора и в проекте TRIM связывать вход с переменной MODBUS. Есть ли таблица с соответствием между переменными после конструктора и входами проекта TRIM.
|
Всё сделано за вас, ничего не трогайте.
Единственное замечание, что при переходе Конструктора от версии 1 (три контура) к версии 2 (пять контуров) не было проведено никаких работ по тестированию связи с пультом и расширению пульта до пяти контуров. Всё должно работать, т.к. форматы общения проекта с пультом специально оставлялись совместимыми, но мало ли. Не пугайтесь того, что пульт показывает лишь три первых контура.
Цитата:
Сообщение от vlanaz
Пульт ИТП
1. При наличии в проекте (через конструктор) насоса подпитки, он будет как-то отображаться в пульте или надо отображением заниматься самостоятельно.
|
Не отображается, аварии заносятся в журнал.
Цитата:
Сообщение от vlanaz
3. Можно ли получить описание пульта ИТП в Word для коррекции под текущий набор контуров и подготовки в качестве мануала для заказчика. (Если нет возможности или желания выставить файл в открытый доступ, то можно на почту
|
Документ не защищён ни от копирования, ни от редактирования. Вот, например, результат копипаста в ворд.
Цитата:
Сообщение от vlanaz
4. Как попасть в Меню настроек - "Контроль доступа" и стать администратором в панели. При нажатии на "Контроль доступа" звук идет, а переключение не происходит.
|
В панели невозможно стать администратором, там его нет
Этот пункт оставлен "на вырост".
Цитата:
Сообщение от vlanaz
5. Как выполнить очистку журнала пульта.
|
В журнале нажмите
Home и удерживайте 20 секунд.
Цитата:
Сообщение от vlanaz
6. При работе контроллера с панелью по интерфейсу RS485 целевой интерфейс у панели должен быть тот же, или связь SMLogix с панелью можно оставить на LAN, а с контроллером панель будет общаться по RS485.
|
SMLogix работает с панелью через LAN или USB. От связи с контроллером не зависит никак. Связь с контроллером от работы лоджика тоже не зависит никак.