|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.09.2023, 16:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
SMH4 и FMR
К контроллеру подключены 5 FMR, каскадом, по MT-шине (хотелось бы).
После загрузки контроллер ругается на ошибку связи с каждым из модулей. Модули идут в таком порядке: сначала 3шт. 1320, затем 2шт. 2222. COM1 каждого последующего подключен к COM2 предыдущего. Адреса у всех 0, у 1-го я поставил 1 (из документации непонятно какой надо ставить, только что не 0). Терминатор на 1-м COM1 FMR я включил, про остальные не написано ничего и ничего не написано про терминаторы на COM2. И почему ошибки? Где искать? В системном меню если их подтвердить = вроде пропадают. но не могу проверить работают ли датчики при этом. В Лоджике сконфигурировал FMR именно в таком порядке, как выше указано. |
19.09.2023, 16:34 | #2 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
19.09.2023, 16:46 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Цитата:
Добавлено через 11 минут Вроде завелось как-то. После установки ВСЕХ адресов в 0 появился обмен и даже поймала датчик. Ошибки ушли. Но при перезагрузке контроллер завис. Передернул питание и вроде нормально. В инструкции написано - "установить в 0 все адреса КРОМЕ БАЗОВОГО. |
|
19.09.2023, 17:06 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR
Цитата:
Нулевые адреса как раз и включают режим шины __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|