Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.11.2014, 11:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Где найти блок FREQ
Добрый день!
Появилась необходимость добавить в программу счётчик импульсов. Где найти блок FREQ и существует ли он в природе?) Заранее спасибо. |
20.11.2014, 12:17 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Где найти блок FREQ
Подключайтесь к счётному входу и обязательно задайте тик 100 мс.
|
20.11.2014, 18:44 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Где найти блок FREQ
|
20.11.2014, 19:13 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Где найти блок FREQ
Да, при измерении частоты 20 кГц глюк (одно неправильное измерение из-за переполнения счётчиков) будет повторяться каждые 429496729559/20000/3600=59 часов НЕПРЕРЫВНОЙ работы. А если Вы измеряете частоту 1 кГц, ждать глюка Вам придётся 4294967295/1000/3600=1193 часа.
|
21.11.2014, 09:15 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Где найти блок FREQ
Цитата:
1)Частотомер корректно обрабатывает переполнения и они никак не влияют на точность измерения частоты, 2) Счётчики SMH2Gi работают до 10 кГц и глюков не создают, с другими счётчиками частотомер не проверялся, 3) Если счётчик выдаёт глюк при переполнении, ловить его надо в то время, которое я указал выше. |
|