Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.08.2022, 15:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
После грозы
TRIM5-4261-20-0 S/N 415459
После одной из гроз перестали работать встроенные датчики температуры и влажности. Датчик СО2 работает. Также стали убегать вперед внутренние часы. Примерно на 20 секунд за каждую минуту. Во время грозы контроллер был запитан от розетки 220В и подключен к роутеру через Ethernet. После обнаружения неисправности пробовал запитывать 24В постоянного тока и от USB. Без изменений. В системном меню при питании от 220В: датчик температуры показывает -273,0 С, влажности - N/A, питание 5В - 4,954 ИЗП - 4,840 После включения датчик температуры или влажности могут на мгновение дать адекватные показания, после чего "отключаются". Разобрав корпус и осмотрев плату обнаружил явную неисправность одного из ионистров (на фото). Исправит ли замена ионистра эту ситуацию или могут быть иные причины? |
02.08.2022, 15:39 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: После грозы
А что за чернота на микрухе?
По идее, датчики по слишком низкому напряжению могут отрубаться. Но часы... Но от замены явно хуже не станет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.08.2022, 15:51 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: После грозы
Цитата:
Если что, сверху ничего не проливалось. |
|