Типичные ошибки, если по инструкции все шаги проверены то:

1. не согласованное системное время и часовой пояс
2. не правильно выставленные адреса. Даже если были выставлены правильно из-за нетерпеливости не дожидался ответа от контроллера.
3. иногда после запроса и добавления контроллера он по какой-то причине так и не выходит на связь - помогает удаление из списка, перезагрузка проекта в контроллер, добавить и затем ребутнуть по питанию.