Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.03.2016, 10:46 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ток ионизации
Хочу поставить один из контроллеров сегнетикс для управленя горелкой котла.
Как реализовать измерения тока ионизации в котле . Ток 0.3 мкА. Не укладывается в голове помогите решить |
23.03.2016, 11:01 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ток ионизации
Маленький очень ток. Подвержен помехам. Вам первичный преобразователь нужен по месту, не дотянете проводами.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.03.2016, 11:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ток ионизации
Все нашел
называется Блок контроля воспламенения http://agro-ukraine.com Подробнее: http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-2...rd-81-tgrd-91/ Последний раз редактировалось kostkost, 23.03.2016 в 12:15 |
23.03.2016, 12:02 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ток ионизации
Цитата:
SMH2010 в принципе возьмёт такой ток. Но вы реально замучаетесь получать полезный сигнал из всего сонма шлака, который придёт по хотя бы метровому кабелю. Естественно я сравниваю с промышленными горелками на больших котлах. Не бытовых. В бытовых проще - они маленькие. Тогда можно попробовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|