Старый 14.05.2024, 08:33   #1
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь Matrix с периферией (решено)

Вопрос состоит из нескольких частей.
1. Уже поднимался вопрос и давалась ссылка на форум где прописан рецепт настройки связи с Trim (Matrix) через USB. Ну так вот. Вчера "танцы с бубнами" - сетка появилась, а связи нет. Через час (примерно) ругнулся Брандмауэр и в терминале увидел устройство с адресом 192.168.111.2, УРА.
Сегодня с утра - сетка 192.168.111.1 есть, а устройства нет. Проверил и поставил галочки в Бландмауэре на все SM - результата нет. Вырубил защиту в общественной сети - результата нет. Комп и ПЛК перезагружал - результата нет.
Потом появилось устройство с адресом 192.168.111.3 . SMLogix увидел контроллер. Как бы завтра не начать все с нуля.
Остается непонятным почему меняется IP адрес и почему изначально при наличии сети не регистрируется устройство?
2. ДАЛЕЕ. На Matrix установил NA-018, LAN2 по DHCP поллучил IP локальной сети. Пробую ЛЕУКТУСОМ читать регистр из ПЛК. Для контроля ЛЕКТУС читает устройство которое находится удаленно, т.е. к ЛЕКТУСУ вопросоов нет. А вот Matrix - "Нет связи с устройством". Адрес ModBus - 3, однако в "Свойства контроллера" - "Сетевые интерфейсы" Адрес в сети ModBus - 1
Пробоввал читать адресом 1 и с адресом 3 - "Нет связи с устройством".
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 11:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Вопрос состоит из нескольких частей.
1. Уже поднимался вопрос и давалась ссылка на форум где прописан рецепт настройки связи с Trim (Matrix) через USB. Ну так вот. Вчера "танцы с бубнами" - сетка появилась, а связи нет. Через час (примерно) ругнулся Брандмауэр и в терминале увидел устройство с адресом 192.168.111.2, УРА.
Сегодня с утра - сетка 192.168.111.1 есть, а устройства нет. Проверил и поставил галочки в Бландмауэре на все SM - результата нет. Вырубил защиту в общественной сети - результата нет. Комп и ПЛК перезагружал - результата нет.
Потом появилось устройство с адресом 192.168.111.3 . SMLogix увидел контроллер. Как бы завтра не начать все с нуля.
Остается непонятным почему меняется IP адрес и почему изначально при наличии сети не регистрируется устройство?
2. ДАЛЕЕ. На Matrix установил NA-018, LAN2 по DHCP поллучил IP локальной сети. Пробую ЛЕУКТУСОМ читать регистр из ПЛК. Для контроля ЛЕКТУС читает устройство которое находится удаленно, т.е. к ЛЕКТУСУ вопросоов нет. А вот Matrix - "Нет связи с устройством". Адрес ModBus - 3, однако в "Свойства контроллера" - "Сетевые интерфейсы" Адрес в сети ModBus - 1
Пробоввал читать адресом 1 и с адресом 3 - "Нет связи с устройством".
1) Меняющийся адрес это нормально, т.к. ваш компьютер выдаёт адрес контроллеру, а не сам контроллер что-то себе придумывает. Смена адреса - это нормально. А почему работает не сразу - это вопросы опять же к вашему компьютеру. Может порт слабый, может софт вы не совсем контролируете. Может USB-шнурок на пределе. Надо разбираться.

2) Нужно уточнение, где что смотрели, конфиг лектуса, проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 12:52   #3
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Меняющийся адрес это нормально, т.к. ваш компьютер выдаёт адрес контроллеру, а не сам контроллер что-то себе придумывает. Смена адреса - это нормально. А почему работает не сразу - это вопросы опять же к вашему компьютеру. Может порт слабый, может софт вы не совсем контролируете. Может USB-шнурок на пределе. Надо разбираться.

2) Нужно уточнение, где что смотрели, конфиг лектуса, проект.
По первому вопросу понятно, что проблема в большей степени в компьютере.
По второму вопросу - Matrix + Lictus начали обмениваться данными.
Теперь задача Matrix + HMI Weintek. Что то одно и тоже - "Device No Response". Вроде и настроки как в Лектусе.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 13:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Вроде и настроки как в Лектусе.
Ну вот вам как пример: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6251 , там тоже контроллер был "одинаково" настроен с программой. Настолько одинаково, что 90% настроек не совпадали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 14:23   #5
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Да кто бы спорил. Проблема в нас.
Проект на Matrix и пару страниц с настройками HMI прикрепил.
Еще раз уточню - Matrix читаю посредством Lectus через TCP/ModBus в локалке без проблем. Использую LAN2.
Изображения
Тип файла: jpg Настройка PLC Weintek.jpg (198.3 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: png Переменная modBus.png (185.1 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: png Настроки LAN.png (147.1 Кбайт, 15 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Test.psl (168.0 Кбайт, 7 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 14:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Да кто бы спорил. Проблема в нас.
Проект на Matrix и пару страниц с настройками HMI прикрепил.
Еще раз уточню - Matrix читаю посредством Lectus через TCP/ModBus в локалке без проблем. Использую LAN2.
1) "Слава" на эзернете в программе зачем? Удалить.

2) Настроек эзернетов нет, нужно тогда фото с экрана контроллера. Желательно обоих LAN.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 15:01   #7
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Да кто бы спорил. Проблема в нас.
Проект на Matrix и пару страниц с настройками HMI прикрепил.
Еще раз уточню - Matrix читаю посредством Lectus через TCP/ModBus в локалке без проблем. Использую LAN2.
Задача стоит что бы панелью weintek прочитать значение с контроллера matrix?


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 16:00   #8
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Если и правда такая задача, то у вас неверные настройки в панеле Weintek
Прикрепляю картинки с верными настройками, для вашего тестового проекта, правда контроллер у меня Slave ID=1, не знаю кокой там у вас адрес, поставьте нужный.
Изображения
Тип файла: jpg Test1.jpg (89.3 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Test2.jpg (124.4 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Test4.jpg (68.4 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (52.3 Кбайт, 16 просмотров)


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 16:12   #9
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Проблема с подключением может быть из за того что в проекте контроллер вы ищите не по USB, а по IP выдаваемом USB (Ethernet) интерфейсом... и при каждом подключении USB можете получить новый IP.

Хотя странно конечно, зачем вы подключаетесь по USB если находитесь в одной сети с контроллером.
Изображения
Тип файла: jpg Test42.jpg (133.7 Кбайт, 12 просмотров)


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 08:57   #10
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 150
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь Matrix с перефирией

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Проблема с подключением может быть из за того что в проекте контроллер вы ищите не по USB, а по IP выдаваемом USB (Ethernet) интерфейсом... и при каждом подключении USB можете получить новый IP.

Хотя странно конечно, зачем вы подключаетесь по USB если находитесь в одной сети с контроллером.
Как то мне отложилось в память, что для загрузки проекта следует пользоваться исключительно портом USB (Ethernet). Потому и долблюсь постоянно к этому порту.
Сейчас попробовал загрузить проект через LAN2 - работает. Видимо помню того чего нет ...


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) "Слава" на эзернете в программе зачем? Удалить.

2) Настроек эзернетов нет, нужно тогда фото с экрана контроллера. Желательно обоих LAN.
Разобрался при помощи коллег . Проблема была в том, что в Лектусе указывается код функции, а в HMI указывается тип регистра, а я по невнимательности воспринимал это как функцию.
Всем спасибо!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024