09.06.2023, 12:18 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс
Добрый день! С объекта прислали фотографию.
Pixel-2511-02-0 S/N:0000792239 Ядро: 03.295.008 После перезапуска по питанию, работа восстановилась. Через неделю ошибка повторилась (фотографии нет). На данный момент на объекте ПЛК заменили. Сейчас он висит у нас на стенде. Пока ошибка не повторилась. P.s. С аналогичным ПО работает, 17 объектов, за полтора года первый случай. Что может быть? |
09.06.2023, 13:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.06.2023, 13:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс
|
09.06.2023, 15:04 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс
Это не выход из строя, это ошибка работы программы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.06.2023, 17:37 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс
|