|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.05.2022, 21:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
первую неделю значения были 450-700ppm сейчас ниже 2800 не падает. вчера аж 24000 было. в ремонт?
|
20.05.2022, 21:51 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2784 - статья про СО2, но в принципе все такие датчики работают аналогично. Также любой датчик СО2 легко убить курением/парением. На поверхности чувствительного элемента образуется плёнка того ... кхм... вещества, которое выдыхает человек. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
21.05.2022, 15:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
проблема не в качестве воздуха. живу за городом. в доме непрерывно работает приточно- вытяжная вентиляция. на улице показывает 1800!
так что это не проблема воздуха а проблема датчика Добавлено через 9 минут кстати какое то время выдавал системную ошибку на датчик - сейчас не выдает |
21.05.2022, 20:06 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.05.2022, 22:07 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
видимо в виду приточно вытяжной вентиляции
Содержание СО2 находится примерно на одинаковом уровне в течении длительного времени. а как это отключить? |
21.05.2022, 23:35 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
Если я всё правильно понимаю, то вам нужно смотреть в сторону промышленных газоанализаторов, которые всё равно требуют переобучения не реже раза в год эталонной смесью газов. Ценник у них 1-2 тыс евро. Все дешёвые алишные датчики во всяких погодных станциях и т.д. идут на базе того же процессора, только сам чувствительный элемент похуже. Собственно, весь процесс суточного изменения уровня СО2 и позволяет программно вытянуть то, что в дорогих датчиках выполнено аппаратно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 09:35 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
сегодня всю ночь он был на улице. показания 3400. в итоге убрал из программы обработчик. вернул управление на встроенный датчик в приточной вентиляции стоимостью в пару десятков долларов. но он почему то работает корректно(как минимум работает)
|
24.05.2022, 11:21 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.05.2022, 11:39 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
Добавлено через 1 минуту __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 22:47 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
Добавлено через 1 минуту Или делает вид, что работает)) Я ни на что не намекаю, по попробуйте на него подышать.[/QUOTE] в приточке датчик работает. как минимум приточка регулирует приток воздуха от количества людей в комнате а это говорит о том что как минимум все работает. Добавлено через 4 минуты |
25.05.2022, 20:44 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
стала периодически выскакивать ошибка системная - ошибка датчика со2. о чем это говорит?
|
26.05.2022, 11:24 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2022, 11:31 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2022 в 11:01 |
28.05.2022, 09:29 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
sn 722669
|
28.05.2022, 16:56 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Саня |
30.05.2022, 11:46 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.05.2022, 22:51 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
через сутки 4500-4700. в доме 4х кратный воздухообмен в час. |
31.05.2022, 11:13 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.06.2022, 20:21 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
отдавать в ремонт в принципе нет смысла - это долго и в принципе я взял с датчиком со2 просто на пробу - значит не повезло. я просто его не использую. просто была идея домашняя. умер значит умер возьму показатель с приточки.
|
07.10.2022, 19:20 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
можно ли отключить обработку датчика системной? достала лампочка моргать красным. либо же как то залить версию системы от трима без датчика
|
08.10.2022, 03:21 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.09.2023, 05:28 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 742
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
Примерно те же проблемы. Отлаживаю программу на Трим. При включении питания Трим (с утра) датчик СО показывает 450 ррм. Минут через 5 уже 800 ррм. Часа через 2-3 2400 ррм. Дыхнеш - показания ползут вверх. Лампа аварии моргает. Контроллер лежит у приоткрытого круглосуточно окна. Лежит на плашмя на столе, ощутимо нагревается. Может от солнца. Нагрев может влиять на датчик СО? или это кирдык датчику?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
21.09.2023, 11:22 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 - 4261-20-2 CO2eq
Если контроллер включается на ограниченное время и так довольно долго, то датчик будет показывать фигню. Плашмя также нет его продувки нормальной, он начинает чувствовать внутренние "испарения" от пластика и т.д. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не могу отформатировать Trim5 | vlad250865 | Вопросы о Trim5 | 28 | 28.10.2021 19:53 |
Обновленные контроллеры TRIM5 теперь с поддержкой MTBus | Marketing | Новости | 0 | 19.08.2021 15:01 |
как соединить trim5 с opc server | OBO | Вопросы о Trim5 | 9 | 08.11.2017 11:20 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |